    #1

    Strom Absicherung zu niedrig

    Hat hier noch jemand das Problem das vom Stromanbieter zu wenig Strom geliefert wird... bzw. die Absicherung von draussen zu niedrig ist. Wir müssen seit neustem bei allem was wir anschalten darauf achten... das es nicht zu viel Strom benötigt. Das kann doch nicht wahr sein

  • Schriftgröße
    #2
    Wenn ich Endesa richtig verstanden habe, liefern die X KVA. Brauchst Du mehr, musst Du das entsprechend mit denen vereinbaren. Dann muss der Elektriker die Installation prüfen bzw. anpassen, dass die Installation auch entsprechend für die größere Leistung ausgelegt ist. Wenn das so ist, bekommst Du eine entsprechende Bestätigung und dann liefert die Endesa auch mehr Strom. Mehr Leistung kostet aber auch mehr Grundgebühr. Bei uns können wir hier bis 45 KVA bekommen. Das ist schon eine ganze Menge. Da könnten E-Herd, Waschmaschine, Trockner, Server und Heizung gleichzeitg laufen. Aber die Stromrechnung wäre entsprechend. Kann das sein, das Du nur eine stärkere Leitung brauchst?

    Kommentar


    • Schriftgröße
      #3
      Das Stichwort heißt "Potencia"
      Auf Teneriffa ist bei einem Hausanschluss sogar ein einphasiger Anschluss üblich. Da ist die Potencia dann max. 3,5 kVA. Für höhere Potencia brauchst du einen 3-phasigen Drehstrom-Anschluss.
      Schau mal bei Endesa nach.

      Viel Erfolg
      Anton

      Kommentar


      • Schriftgröße
        #4
        Besten Dank.... jetzt sind wir ein wenig schlauer. Werden uns dann wohl nach einem Elektriker umschauen.

        Kommentar


        • Schriftgröße
          #5
          Wir leben auch noch mit 3,3KW Potencia. Das geht, obwohl wir sogar elektrisch heizen. Da eine Kochplatte schon 1,6kW hat, wird es manchmal eng. Man muss eben drauf achten, was man einschaltet.
          Bügeln und kochen geht nicht gleichzeitig, waschen und heizen auch nicht. Spülmaschine, Wasserpumpe, Staubsauger, Mikrowelle - da sind Absprachen nötig.
          Früher war das kein Problem. Da konnte man auch mal "überziehen", so lange es die Sicherung aushielt. Berechnet wurde ja nur der Gesamtverbrauch. Aber jetzt mit dem neuen intelligenten Stromzähler geht das nicht mehr. Der merkt, wenn die Leistung einige Zeit über der vertraglich vereinbarten liegt, und schaltet dann ab. Wenn das häufiger vorkommt, mischt sich die Endesa ein und fragt nach.

          Theoretisch kann man eine Erhöhung der Potencia beantragen, aber die Endesa verlangt dann ein "boletín", das ist ein Gutachten, in dem ein zertifizierter Elektriker bestätigt, dass das Leitungssysem im Haus die höhere Leistung verkraftet. Und da liegt bei alten Häusern der Knackpunkt. Wenn man im ganzen Haus neue Leitungen verlegen müsste, dann wird das teuer.
          Vielleicht lebt man dann doch lieber mit den Absprachen: "Schaaatz - ich hab Hunger, stell mal die Waschmaschine ab."

          Kommentar


          • Schriftgröße
            #6
            Man lernt dabei mit Strom sparsam umzugehen. PC 35 Watt, Dyson Staubsauger mit Akku, Energiesparwaschmaschine etc. Geht alles, wenn man sich etwas umsieht.
            https://www.finca-la-castana.de


            Wir schenken unseren Hunden ein klein wenig Liebe und Zeit. Dafür schenken sie uns restlos alles, was sie zu bieten haben. Es ist zweifellos das beste Geschäft, was der Mensch je gemacht hat.

            Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied zwischen Hund und Mensch. (Mark Twain)

            Kommentar


            • Schriftgröße
              #7
              müssen wir auch, backofen und herd gehen nicht gleichzeitig, ich glaube es ist das leitungssystem im haus das nicht mehr verträgt

              Kommentar


              • Schriftgröße
                #8
                Das Problem sind die Leitungen mit viel zu kleinem Querschnitt, die in den alten Häusern verlegt wurden. Da hilft es auch nicht, die Potencia zu erhöhen oder eine 25A-Sicherung einzubauen. Wenn an irgendeiner Schwachstelle in der Wand oder einem Verteilerkasten was schmort, dann....
                Ich habe die Leistungsaufnahme aller Geräte gemessen. Jetzt weiss ich genau, was geht und was nicht.

                Übrigens noch ein Tipp: Die Endesa bietet einen "Happy-Tarif" an. Da kann man an zwei Stunden pro Tag den Strom für 0 cent bekommen. Für alle, die Spülmaschine, Waschmaschine, Bügeleisen und Herd gleichzeitig anmachen können, vielleicht mal eine Kontrollrechnung wert.

                Kommentar


                • Schriftgröße
                  #9
                  es ist nicht nur der Leitungsquerschnitt denn es fehlt der Drehstrom-Anschluss und die getrennten Phasen für die Verbraucher.
                  Solange man Kochen und Heizen mit Gas macht kommt man mit einer Phase und 3,3 kVA Potencia gerade aus wenn man Waschmaschine und ähnliches nicht zusammen mit anderen starken Verbraucher nutzt.

                  Grüsse
                  Anton

                  Kommentar


                  • Schriftgröße
                    #10
                    Das ist die alte Geschichte, wenn Landsleute ihre Waschmaschinen im Container importiert haben. Es flogen die Sicherungen. Die Waschmaschinen für den spanischen Markt haben zwar längere Waschzeiten aber auch eine geringere Stromaufnahme. Das Leitungssystem ist auch der Grund, dass man hier keine elektrischen Durchlauferhitzer kaufen kann.

                    Kommentar


                    • Schriftgröße
                      #11
                      Hallo Macnetz...
                      ich wollte nur mal anmerken das ich mit meinem einphasigen Anschluss eine Potencia von 5,750kw habe ...

                      saludos.

                      Kommentar


                      • Schriftgröße
                        #12
                        Zitat von juan Beitrag anzeigen
                        ich wollte nur mal anmerken das ich mit meinem einphasigen Anschluss eine Potencia von 5,750kw habe ...
                        26 Ampere auf 2 Adern - das ist sportlich
                        kein Wunder dass das Stromnetz manchmal zittert.
                        Bei unserem Stromversorger in D ist das nicht zulässig.

                        weiterhin viel Glück
                        Anton

                        Kommentar


                        • Schriftgröße
                          #13
                          Hausanschlussleistungen

                          Die 5,75 kw/h duerften sich aus 25 Ampere Hausanschlusssicherung x 230 Volt ergeben. Das ist bei BRD und DDR Hausanschluessen der normale Standard pro Phase.Seit vielen Jahren geht man bei neuen Hausanschluessen zu mindesten 50 Ampere pro Phase hoch.
                          Die spanische Variante der Stromversorgung zielt offenbar darauf ab den Verbraucher durch geringe Hausanschlusswerte zu zwingen seinen Stromverbrauch gleichmaessig zu beziehen, was für den Energieversorger grosse Kostenvorteile bringt.
                          Wer glaubt ein Volksvertreter wuerde das Volk vertreten, vermutet auch einen Hund im Hotdog.

                          Die menschliche Dummheit berechnet sich aus der Multiplikation der Fernsehbildschirmgrösse mit der Einschaltdauer

                          Kommentar


                          • Schriftgröße
                            #14
                            Hallo,

                            deine üblichen Verschwörungs-Thesen kannst du bei diesem Thema draussen lassen

                            ein "Anschluss pro Phase" ist ein Drehstrom-Anschluss. Bei einem solchen sind höhere Anschlusswerte üblich. Bei unserem Hausanschluss sind das 50 Ampere pro Phase. Der ausführende Elektriker muss dann in seinem "boletin" nachweisen dass es nicht zu "Schieflagen" kommen kann.
                            Jeder einphasige Stromkreis ist in unserem Haus mit 16 Ampere abgesichert und die Drehstrom-Anschlüsse mit 3x 16 Ampere.

                            Grüsse
                            Anton

                            Kommentar


                            • Schriftgröße
                              #15
                              Hallo,
                              das Problem mit dem „wackligen“ Stromnetz ist ja nicht sooo neu.
                              Da man während des Urlaubes (zumindest wir) kaum oder gar nicht kocht, die Lampen eigentlich nur als „Funzeln“ zu bezeichnen sind ( wir haben immer einige LED Lampen dabei) und damit fast nur die Waschmaschine läuft kommt es bei uns kaum zu Problemen.
                              Wenn man aber dauerhaft auf Teneriffa lebt ist das doch was anderes zumal wenn man noch arbeitet.

                              Aber Spanien – auch Teneriffa – ist ja nun mal die EU und kein Entwicklungsland.
                              Daher müsste es doch machbar sein gleichzeitig:
                              Waschmaschine, Wäschetrockner, Tiefkühlschrank, Kühlschrank, Herd, Computer, Durchlauferhitzer, Beleuchtung und gegebenenfalls auch noch ein Bügeleisen einzuschalten ohne darüber nachdenken zu müssen: hält die Sicherung?
                              -
                              Warum hier wieder Heinz vorgeworfen wird die“üblichen Verschwörungs-Thesen“
                              vorzubringen erschließt sich mir nicht.
                              -
                              Zuletzt geändert von windus1947; 26.11.2017, 09:29.
                              Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf einer individuellen Rechtschreibreform und/oder klemmender Tastatur.

                              Gruß Günter

                              Kommentar


                              • Schriftgröße
                                #16
                                . Das kann doch nicht wahr sein [/QUOTE]

                                Und wieso soll es nicht war sein? Egal in welchem Land, bei einer Absicherung von 6 Amp. und einem Verbraucher, ob Herd, Ofen oder Bügeleisen von 2.2 kW knallt es und eine Kerze für Licht wird benötigt.

                                Kommentar


                                • Schriftgröße
                                  #17
                                  Hej macnetz
                                  Es ist keine Verschwörung, sondern Realität.
                                  Von Drehstrom spricht man erst bei 3 Phasen. Tatsächlich existieren vielerorts aber noch ein und zweiphasige Anschlüsse. Bei einer Absicherung mit 50 Amp. wundert es nicht, wen wegen eines Störfalles ganze Quartiere Stromlos werden. Die Selektivität kann schwerlich eingehalten werden.
                                  Bei einer Verbrauchersicherung von 16 Amp. müsste der Querschnitt 2.5 Q betragen, was ja wohl kaum der Fall ist. Man kann natürlich auch mit bestehender Installation sein Haus aufheizen.
                                  Was mich aber am meisten erstaunt bei der ganzen Diskussion, was auch schon erwähnt wurde. Wie viele Personen „ das andere „ auf der Insel suchen, und trotzdem davon ausgehen, es muss alles Gleiche wie zu Hause sein.

                                  Kommentar


                                  • Schriftgröße
                                    #18
                                    Zitat von macnetz Beitrag anzeigen
                                    Hallo, deine üblichen Verschwörungs-Thesen kannst du bei diesem Thema draußen lassen. Grüsse Anton
                                    Das ist nur der übliche Stuss der hier ständig verbreitet wird & offensichtlich Zustimmung findet.
                                    Die Endesa verkauft soviel Strom. wie der Kunde bezahlen will. Die einfachste Lösung ist, eine spanische Elektrofirma zu beauftragen ggf. die Steigeleitungen auszuwechseln & dann Grundgebühren entsprechend den Anschlusswerten zu bezahlen. "Das kann doch nicht wahr sein" reicht nicht & einen deutschen Elektriker der hier klar kommt, habe ich noch nicht kennen gelernt.
                                    Zuletzt geändert von rayfaro; 26.11.2017, 15:45.

                                    Kommentar


                                    • Schriftgröße
                                      #19
                                      Aenderung der Leistung des Elektro Hausanschlusses

                                      Hier ein Link zu diesem Thema von einer bösen Gruppe von Verschwoerungstheoretikern denen natuerlich die Inteligenz und der wirtschaftliche und persönliche Erfolg eines Beleidigungstroll aus El Medano fehlt....https://www.endesaclientes.com/gesti...mbiar-potencia
                                      Wer glaubt ein Volksvertreter wuerde das Volk vertreten, vermutet auch einen Hund im Hotdog.

                                      Die menschliche Dummheit berechnet sich aus der Multiplikation der Fernsehbildschirmgrösse mit der Einschaltdauer

                                      Kommentar


                                      • Schriftgröße
                                        #20
                                        Zitat von heinz1965 Beitrag anzeigen
                                        Hier ein Link zu diesem Thema von einer bösen Gruppe von Verschwoerungstheoretikern denen natuerlich die Inteligenz und der wirtschaftliche und persönliche Erfolg eines Beleidigungstroll aus El Medano fehlt....https://www.endesaclientes.com/gesti...mbiar-potencia